Полная версия этой страницы: Трансформатор (Расчет тепловыделений)
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты > Excel for HVAC
Litvinov
Это не программа, а так, - считалочка...
с кратким описанием алгоритма, и с характеристиками отдельно взятых трансформаторов.
(собрал руками в аналах форума!)

145,5 кб
Bueva
Спасибо за помощь. Я уже понемногу разобралась, только у меня охлаждающий блок трансформатора вынесен за пределы трансформаторной камеры и я не знаю в каком соотношении брать потери тепла. Ведь если я возьму полные потери это будет не совсем верно, ведь блок тоже выделяет какое то количество тепла.
Litvinov
а трансформатор то какой?
(маслянный или сухой)
марка у него есть?
(где в инете про него почитать можно?)
Bеликий
Товарищи, а где можно увидеть сцылку на формулу указанную в методике расчёта.
Формула такая
denlipa
а как сделать расчёт для тм 2200 ква 35/0,4
Barlone
Цитата(kornkorn @ 11.10.2007, 21:36) *
Товарищи, а где можно увидеть сцылку на формулу указанную в методике расчёта.
Формула такая