Господа проектировщики помогите разобраться планируется реконструкция 5 эт. хрущевки, перевод на индивидуальное отопление и ГВС, Заказчик хочет поставить котлы 16 кВт. Дымоудаление планируется индивидуальное от каждого котла в каналы в стене. Планируется канал 140х140, диаметр трубы стальной 80. Забор воздуха с улицы отдельно для каждого котла. По форму посмотрел расчеты, в прикладных программах аэродинамики, прикинул вроде диаметра для 16 кВт должно хватить. Смущает забор воздуха с улицы, проблема конденсата, может лучше предложить приставной общий воздуховод в кухне?
Леха 83
Что что, а с забором воздуха проблем не должно в данном случае быть. Вот дымовая труба d80мм маловата у котлов по инструкции по применению посмотрите какая максимальная длина трубы при раздельном коаксиальном дымоудалении.
Север
В каталоге пишут до 50 метров, сделал расчет аэродинамики с первого этажа тяги хватает, но смущает маленькая скорость 1,7 м/с.
Леха 83
Цитата(Север @ 4.12.2014, 14:28) *
В каталоге пишут до 50 метров, сделал расчет аэродинамики с первого этажа тяги хватает, но смущает маленькая скорость 1,7 м/с.

Если в инструкции так написано значит можете применять у Вас же высота будет где то метров 20 с первого этажа если, а на других этажах ещё меньше.
Расчет не выполнял по аэродинамике но думаю вопроса тоже не возникнет раз в инструкции прописана высота до 50м. И кроме всего прочего котлы же с закрытой камерой сгорания значит в них встроен вентилятор который выталкивает дым наружу, т.е. при расчетах надо учесть если не учитывали.
Север
Спасибо за ответ
shadow
1. Котел с принудительным удалением продуктов сгорания дымососом. Свободный напор дымососа порядка 80 Па, точное значение можно попытаться уточнить у производителя, но как правило манагеры все бестолковые ничерта не знают.
2. Вы уверены, что верно рассчитали объем продуктов сгорания? Я бы не очень доверял материалам по аэродинамическому расчету, которые можно найти на форуме.

Прилагаю полезный для вас документик, который поможет в ваших расчетах

Также смотрите в литературе

Н.И. Пешехонов. Проектирование газоснабжения 1970 стр. 123-129

Основы газоснабжения. Н. А. Скафтымов 1975 стр. 435

Север
Учебники у меня есть Ионин, Скафтымов, Мочан и все что входит в курс ТГВ. Вот выкладываю как считал, в принципе если разные методики сравнивать различия не очень существенные, вот только откуда у них такие цифры по воздуху не понятно.
shadow
1. Коэффициент избытка воздуха для инжекционных горелок настенных котлов в районе 1,3, ежели котел на естественной тяге (с тягопрерывателем) то еще +25-30%. У Пешехонова на стр. 107 вообще написано, для приборов без регулирования подачи воздуха коэфф. избытка до 3, и дальше в примере расчета принимается для проточного водонагревателя 2,5.
2. Дымоход квадратный, а скорость считаете по круглому, который 80 мм
3. КМС колена 0,45, а не 2
4. Не учли КМС входа в дымоход с поворотом на 90 гр., который 1,1
5. Непонятно для чего при расчете скорости в дымоходе умножаете на плотность, у вас уже +есть действительный объем продуктов. Плотность нужна для расчета потерь динамического давления на местных сопротивлениях, потому что они определены для воздуха при плотности 1,2.

В принципе понятно, что работать будет и даже придется шайбировать, а так как дымоход не заводской придется шайбы подбирать импирическим путем
Север
Спасибо за разбор расчета) учту ваши замечания.