Цитата(dmi30596 @ 26.1.2015, 8:45)
Пришел официальный ответ из РТН, адресата я убрал по личным соображениям. Выводы делайте сами))) Как видно из ответа применение ГОСТ 21204-97 "Горелки газовые промышленные. Общие технические требования" на ДОБРОВОЛЬНОЙ основе.
Тоже сейчас пытаюсь разобраться в этом вопросе. По поводу "добровольности" - согласно п. 6.29 СП 42-101-2003 "Обвязка газовых горелок запорной арматурой и средствами автоматики безопасности
должна отвечать требованиям ГОСТ 21204". А ГОСТ 21204 (с изм. №1 и 2) п. 4.2.14 гласит "Автоматические и полуавтоматические горелки номинальной тепловой мощностью до 70 кВт включительно должны быть оснащены двумя автоматическими запорными топливными органами (автоматическими отсечными клапанами) класса А (в РФ), мощностью свыше 70 до 1200 кВт включительно - двумя автоматическими запорными топливными органами класса А, свыше 1200 кВт - двумя автоматическими запорными топливными органами класса А и автоматическим органом утечки газообразного топлива для соединения с атмосферой участка топливного тракта между указанными запорными органами после отключения газа на горелку и автоматическим устройством контроля герметичности".
Получается, по новому законодательству, горелки любой мощности должны быть оборудованы двумя отсечными клапанами. Хотя вот парадокс - ГОСТ 21204 ссылается на ПБ 529, в которых было сказано: "5.9.8.Газопроводы газоиспользующих установок с горелками единичной тепловой мощностью
свыше 0,35 МВт до 1,2 МВт должны быть оборудованы по ходу газа двумя, располагаемыми последовательно, предохранительными запорными клапанами (ПЗК) и регулирующим устройством перед горелкой."
Мы проектируем газовые печи, и раньше перед горелками менее 350 кВт ставили только один клапан, ну и общий ПЗК перед печью. Как сейчас быть - и не знаю, клапаны - вещь не дешевая, особенно, если на печи 30-40 горелок.