Мониторинг температуры холодильников в чистых помещениях |
|
|
|
8.11.2018, 13:58
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.6.2015
Пользователь №: 270674
|
Здравствуйте!
Что хотим реализовать: - Снятие параметров температуры и передача в систему диспетчеризации MasterScada.
Исходные данные: - чистые помещения - холодильники лабораторного исполнения (к примеру, Thermo Scientific Forma 900). В каждом помещении может стоять от 1-го и больше холодильников. Снимаем от 1-ой до 3-х температурных точек с каждого холодильника. - скада система: MasterScada (+ MasterOPC Modbus).
Что должно соблюдаться: - датчики должны поверяться,в крайнем случае калиброваться на территории РФ. - погрешность измерений +/- 0,5 градуса. - рассматриваются как проводное, так и беспроводное соединение.
|
|
|
|
|
8.11.2018, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441
|
ПС раздел неправильно выбрали надо было в "Автоматизация систем" 1. Использовать возможности самого холодильника Thermo Scientific Forma 900 у них по документации есть RS-485 (свяжитесь с поставщиком) 2. Использовать независимые "логеры" в частности для примера DS1921 с ПО производителя (бесплатное) или с платным ПО например от http://www.elin.ru/Thermochron/3. Датчики любые+преобразователь датчики-RS-485 например модуль в/в (хоть ОВен) дальше и так понятно. 4. Датчики с встроенным преобразователем RS-485 дальше и так понятно. С беспроводными вряд ли что-то получиться т.к. из "железного" ящика (холодильника) связь будет плохая (если вобще будет) Я за DS1921 :-)
|
|
|
|
|
8.11.2018, 18:19
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668
|
Ну, за датчиками обращайтесь в соседнюю тему или лично ко мне - расскажу и покажу. Поверить можно только датчики, занесённые в реестр СИ, так как поверка подразумевает методологию таковой. Тут выбор невелик. Калибровка это другое. Сами измерительные элементы датчиков имеют абсолютно точную и повторяемую характеристику погрешности, которая определяется на заводе. Для Pt1000 это 0,1-0,5 градуса в зависимости от точности. А, В и т.д. У NTC - в % = 1,3,5 стандартно (но если переводить в температуру, то то же самое)
|
|
|
|
|
8.11.2018, 18:46
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668
|
Есть ещё вариант интересный. Ставите 1 мастер-датчик с выходом ModBus - к нему подключаются до 5 датчиков «по цифре». На кабеле хорошая экономия и параметров больше.
|
|
|
|
|
8.11.2018, 19:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441
|
Цитата(Fanat @ 8.11.2018, 17:46) Ставите 1 мастер-датчик с выходом ModBus - к нему подключаются до 5 датчиков «по цифре». На кабеле хорошая экономия и параметров больше. Это как? На примере (с сылками на оборудование) А то мне в голову только один вариант приходит Цифровой датчик ds18b20 (интерфейс 1-wire) к нему преобразователь из 1-wire в RS-485 Modbus То есть внутри холодильника много датчиков 1-wire, снаружи преобразователь в RS-485 Modbus связь "по наруже" между преобразователями RS-485, и дальше в СКАДу
|
|
|
|
|
8.11.2018, 19:24
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668
|
Цитата(yozik @ 8.11.2018, 20:06) Это как? На примере (с сылками на оборудование) А то мне в голову только один вариант приходит Цифровой датчик ds18b20 (интерфейс 1-wire) к нему преобразователь из 1-wire в RS-485 Modbus То есть внутри холодильника много датчиков 1-wire, снаружи преобразователь в RS-485 Modbus связь "по наруже" между преобразователями RS-485, и дальше в СКАДу А вот так https://www.instagram.com/p/Bl6C2S6HYOs/ - 1 датчик температуры и влажности является "активным" с преобразователем в МодБас и держит на себе до 5 датчиков "слэйвов" только температурных. Работает, проверили на объекте на своем, протестировали - скоро в серию ) По факту используются в качестве измерительных элементов цифровые датчики температуры и температуры/влажности цифровые SHT
|
|
|
|
|
8.11.2018, 19:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441
|
Цитата(Fanat @ 8.11.2018, 18:24) А вот так https://www.instagram.com/p/Bl6C2S6HYOs/ - 1 датчик температуры и влажности является "активным" с преобразователем в МодБас и держит на себе до 5 датчиков "слэйвов" только температурных. Оригинально.... спасибо за информацию, буду знать. А как у датчиков "цифровые SHT" с этим условием Цитата(Gorsky17 @ 8.11.2018, 12:58) - датчики должны поверяться,в крайнем случае калиброваться на территории РФ. Насколько я знаю у DS1920 и DS18B20 сертификаты в РФ есть. И DS1920 можно и в медицине использовать.. ПС я не из РФ за точность сведений не ручаюсь
|
|
|
|
|
8.11.2018, 20:30
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668
|
Сами измерительные элементы, детали схем и т.д. В России не производятся. Сборка, ПО - Российские. Чудес не бывает )
|
|
|
|
|
8.11.2018, 21:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441
|
Цитата(Fanat @ 8.11.2018, 19:30) Сами измерительные элементы, детали схем и т.д. В России не производятся. Ну так и DS1921 и DS18B20 в России не производятся но в реестре СИ они есть кроме того DS1921 даже в калибровке не нуждается, он на заводе откалиброван.
|
|
|
|
|
8.11.2018, 23:24
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668
|
Цитата(yozik @ 8.11.2018, 22:01) Ну так и DS1921 и DS18B20 в России не производятся но в реестре СИ они есть кроме того DS1921 даже в калибровке не нуждается, он на заводе откалиброван. Нет, у нас немного другая история - вот "оно" https://www.chipdip.ru/product/sht10 - характеристики только немного другие (более точные).
|
|
|
|
|
9.11.2018, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2889
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Цитата(Fanat @ 8.11.2018, 20:24) А вот так https://www.instagram.com/p/Bl6C2S6HYOs/ - 1 датчик температуры и влажности является "активным" с преобразователем в МодБас и держит на себе до 5 датчиков "слэйвов" только температурных. Работает, проверили на объекте на своем, протестировали - скоро в серию ) По факту используются в качестве измерительных элементов цифровые датчики температуры и температуры/влажности цифровые SHT Если это регельтехниковский датчик (с железной трубкой), то они иногда жутко ловят помехи. Попробуйте проверить на установке с частотником 30 кВт и отключенной землёй от корпуса вентустановки. По крайней мере 3 штуки у меня в таких условиях глючило. Я долго искал проблему, меняли на новые и т.п. Понятно, что земля должна быть, но всё же. Желательно доработать схему, если это он.
|
|
|
|
|
9.11.2018, 13:53
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668
|
Цитата(kosmos440o @ 9.11.2018, 13:43) Если это регельтехниковский датчик (с железной трубкой), то они иногда жутко ловят помехи. Попробуйте проверить на установке с частотником 30 кВт и отключенной землёй от корпуса вентустановки. По крайней мере 3 штуки у меня в таких условиях глючило. Я долго искал проблему, меняли на новые и т.п. Понятно, что земля должна быть, но всё же. Желательно доработать схему, если это он. Это датчик RGP ) Экранированный кабель для ModBus, естественно, одно из важных условий работы системы.
|
|
|
|
|
|