> Шлюз Bacnet/ip <> Modbus-tcp
iNemcev
сообщение 29.5.2018, 15:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 20.11.2011
Из: СПб
Пользователь №: 130005



Добрый день, коллеги.
Есть два контроллера ABB PM591-ETH работающие по Modbus-TCP, необходимо с них собирать данные и управлять ими через СКАДу Siemens Desigo 6 по Bacnet/IP, какой шлюз приобрести для решения такой задачи? У кого такой опыт был, что посоветуете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gosha_xak
сообщение 30.5.2018, 12:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 28.1.2015
Пользователь №: 257724



Так вроде в DesigoCC можно напрямую интегрировать Modbus TCP
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
signet
сообщение 30.5.2018, 13:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 6.7.2013
Пользователь №: 198125



Для Modbus есть контролер Siemens PXC001.D (E.D), только там RTU, поэтому мы ставим еще конвектор TCP/RTU
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iNemcev
сообщение 30.5.2018, 14:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 20.11.2011
Из: СПб
Пользователь №: 130005



Цитата(Gosha_xak @ 30.5.2018, 12:21) *
Так вроде в DesigoCC можно напрямую интегрировать Modbus TCP

Так это CC, у меня 6-ка.

Цитата(signet @ 30.5.2018, 13:45) *
Для Modbus есть контролер Siemens PXC001.D (E.D), только там RTU, поэтому мы ставим еще конвектор TCP/RTU

Это колхозинг какой-то получается совсем, забирать ModbusTCP, конвертить в RTU и после в Bacnet... не уж то ли нет шлюзов готовых?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se_Sib
сообщение 30.5.2018, 16:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 303
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



http://asu-info.ru/index.php/modbustcp/-backnet
Сам не пробовал эти шлюзы.

Сообщение отредактировал Se_Sib - 30.5.2018, 16:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 30.5.2018, 19:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Если используются контроллеры PX, то можно в щит поставить модуль TXI2.OPEN, он позволяет интегрировать Modbus TCP. Правда эта возможность появилась в версии 6.1. Скорее всего придется делать апгрейд лицензии Insight до 6.1

Сообщение отредактировал Sigezmund - 30.5.2018, 19:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gosha_xak
сообщение 31.5.2018, 9:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 28.1.2015
Пользователь №: 257724



Есть еще шлюзы INTESIS, на подобии вот такого IBOX-BAC-MBTCP, тоже сам не пользовался
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iNemcev
сообщение 31.5.2018, 17:25
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 20.11.2011
Из: СПб
Пользователь №: 130005



Цитата(Sigezmund @ 30.5.2018, 19:18) *
Если используются контроллеры PX, то можно в щит поставить модуль TXI2.OPEN, он позволяет интегрировать Modbus TCP. Правда эта возможность появилась в версии 6.1. Скорее всего придется делать апгрейд лицензии Insight до 6.1
Вот этот вариант интересный, только контроллеры 5.1 и 6 версии прошивок. Как вообще прошивать их на другие версии? Я так понимаю нужен последний xWorks 6.1 и лицензия на него?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gosha_xak
сообщение 4.6.2018, 16:53
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 28.1.2015
Пользователь №: 257724



Контроллеры 5.1 через Xworks 6.0 вроде должны без проблем работать с этим модулем. Есть ли у Вас исходники на контроллеры и рабочий Xworks это другой вопрос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 4.6.2018, 18:22
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Цитата(Gosha_xak @ 4.6.2018, 16:53) *
Контроллеры 5.1 через Xworks 6.0 вроде должны без проблем работать с этим модулем. Есть ли у Вас исходники на контроллеры и рабочий Xworks это другой вопрос


Все верно, согласно документации, модуль поддерживает версии от 4-й и выше. Но поддержка Modbus TCP появилась только в 6.1. Поэтому я не знаю, заработает ли Modbus TCP c версией 6.0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iNemcev
сообщение 5.6.2018, 8:48
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 20.11.2011
Из: СПб
Пользователь №: 130005



Цитата(Gosha_xak @ 4.6.2018, 16:53) *
Контроллеры 5.1 через Xworks 6.0 вроде должны без проблем работать с этим модулем. Есть ли у Вас исходники на контроллеры и рабочий Xworks это другой вопрос

Всё верно, работает, но Modbus TCP он поддерживает только на 6.1 со слов поддержки Siemens. Есть проект и Xworks 5, 6 и 6.1 (только фиг знает работает ли он с нашим ключом).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 5.6.2018, 10:08
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Цитата(iNemcev @ 5.6.2018, 8:48) *
Всё верно, работает, но Modbus TCP он поддерживает только на 6.1 со слов поддержки Siemens. Есть проект и Xworks 5, 6 и 6.1 (только фиг знает работает ли он с нашим ключом).

Проверить не сложно. Но если у вас desigo insight версии 6, а modbus tcp вы поднимите в контроллере версии 6.1, то надо будет апгрейдить insight до версии 6.1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iNemcev
сообщение 5.6.2018, 10:32
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 20.11.2011
Из: СПб
Пользователь №: 130005



Цитата(Sigezmund @ 5.6.2018, 10:08) *
Проверить не сложно. Но если у вас desigo insight версии 6, а modbus tcp вы поднимите в контроллере версии 6.1, то надо будет апгрейдить insight до версии 6.1.
Разве Insight 6.1 существует? Мне казалось последняя версия - это Insight 6.0 SP2, дальше СС 2.1 и 3.0.
Но в общем это уже не важно, решили сделать на Logic Machine 5, т.к. он есть и свободен полностью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 5.6.2018, 15:13
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Цитата(iNemcev @ 5.6.2018, 10:32) *
Разве Insight 6.1 существует? Мне казалось последняя версия - это Insight 6.0 SP2, дальше СС 2.1 и 3.0.
Но в общем это уже не важно, решили сделать на Logic Machine 5, т.к. он есть и свободен полностью.

Прошу прощения. Действительно, последняя версия инсайта 6.0 SP2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hell_boy
сообщение 7.6.2018, 13:34
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 11.3.2010
Пользователь №: 48171



Segnetics SMH2Gi или SMH4 в качестве конвертера не подойдет?
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1465
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AM74
сообщение 14.6.2018, 7:36
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11076



Intesis теперь в составе HMS (Anybus)

Шлюз Anybus Modbus to BACnet
http://www.industrialnets.ru/catalogue/set...dbus-to-bacnet/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smisexpert
сообщение 13.2.2019, 13:02
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.12.2018
Пользователь №: 352349



Коллеги, можно конвертировать на уровне Сервера. Получаем данные по Bacnet/IP, передаем по Modbus TCP. Программный шлюз
http://www.smis-expert.com/pages/produkciy...rver-xpert.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosteR
сообщение 22.2.2019, 23:36
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



Пользовался шлюзом от HMS и Icp Das, все работает. HMS ЗНАЧИТЕЛЬНО дороже, но поддержка мгновенная и квалифицированная, продукция постоянно развивается. Icp Das работает, поддержка через письма в адрес импортера, а тот уже в Китай, как можно понять сроки ответов значительные. Разработка в HMS гораздо быстрее. Но пользоваться шлюзами как вы и сами знаете самое последнее дело.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илья Марков
сообщение 26.3.2019, 13:18
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.3.2019
Пользователь №: 357820



можно использовать iRidium Pro как такой шлюз. В нем есть поддержка модбаса и бакнета, а на уровне аппаратного контроллера можно реализовать шлюзование на схемах или js
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VeeTa79
сообщение 29.9.2020, 12:50
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.9.2020
Пользователь №: 382214



Можно использовать сервер автоматизации AS-P Шнайдеровский.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения