> Расчет избыточного давления в аэрозольном пожаротушении
Slavyanin
сообщение 18.12.2014, 13:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 29.1.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5774



Доброго времени суток уважаемые специалисты! Прошу Вас развеять мои сомнения по вопросу расчета избыточного давления аэрозольного пожаротушения.
Исходные данные:
Площадь защищаемого помещения - 95,0 м², высота - 9 м. Объем (V) - 855 м3
Площадь постоянно открытых проемов в помещении (ƩF)- 0,197 м².
Расчет необходимого количества генераторов
МАОС = К1 · К2 · К3 · К4 · qн · V,кг
высота помещения 9 м тогда К1 = 1,4
К2 = 1 + U* · Ʈ
где U* - определенное по таблице К.1 приложения К СП 5.13130.2009
Значение Ʈ принимается равным 6 с; δ - параметр негерметичности защищаемого помещения, определяемый как отношение суммарной площади постоянно открытых проемов ƩF к объему защищаемого помещения V,
δ = ƩF/V = 0.00023 м-1
Ψ - параметр распределения негерметичности по высоте защищаемого помещения, определяемый как отношение площади постоянно открытых проемов, расположенных в верхней половине защищаемого помещения Fв, к суммарной площади постоянно открытых проемов помещения,
Ψ =(Fв/ƩF) · 100, %.
Площадь постоянно открытые проемов, расположены в верхней половине защищаемого помещения - 0,071 м2 , тогда Ψ = 56%. По таблице К.1 приложения К СП 5.13130.2009 определяем , что U=0,0177
Тогда К2 = 1 + 0,0177 ∙ 6 = 1,106
Коэффициент К3 :
К3 = 1,5 - для кабельных сооружений;
К3 = 1,0 - для других сооружений.
Для расчетов принимаем К3 = 1,0
Коэффициент К4 :
К4 = 1,15 - при расположении продольной оси кабельного сооружения под углом более 45o к горизонту (вертикальные, наклонные кабельные коллекторы, туннели, коридоры и кабельные шахты);
К4 = 1,0 - в остальных случаях.
Для расчетов принимаем К4 = 1,0
Тогда МАОС = 1,4 · 1,106 · 1 · 1 · 0,05 · 855,0 = 66,12 кг,
Для тушения пожара в помещениях зарядных потребуется генератор аэрозольного тушения «Страж-180» в количестве 8 шт. с массой заряда АОС 9 ±0,5 кг.
Пуск генераторов может производиться одновременно (одной группой)
Во время работы генераторов относительная интенсивность подачи аэрозоля должна удовлетворять условию
U>=U*
где U - относительная интенсивность подачи аэрозоля (отношение интенсивности подачи огнетушащего аэрозоля к нормативной огнетушащей способности аэрозоля для данного типа генераторов, U=I/qн), с-1; U = 0.0017/0,05 = 0.034 с-1
I - интенсивность подачи огнетушащего аэрозоля в защищаемое помещение (отношение суммарной массы заряда АОС в группе генераторов установки к времени ее работы и объему защищаемого помещения), кг/(м3с).
I =66,12 / (855 · 47) = 0.0017 кг/(м3с)

А теперь самое интересное!!!

Рассчитаем избыточное давление при подаче огнетушащего аэрозоля в помещение
Избыточное давление в не герметичных помещениях определяется по формуле
Рm = k · A^n
при 0.01=< А =< 1.2 k = 20 кПа, n = 1,7
при А > 1.2 k = 32 кПа, n = 0.2
где А - безразмерный параметр, описываемый выражением
А = 1.13 · 10^-8 · (1 - 4.4 · 10^-3 · (S · ƮАУАП) / V) · (Q · I/ϭ)
A = 1.13 · 10^-8 · (1 - 4.4 · 10^-3 · (553.6 · 47) / 855) · (2989518 · 0.0017/0.00023) =0.22

Рm = 20 · 0.22^1.7 = 1.52 кПа
Установка удовлетворяет условию:
Рm < Рпред
где Рпред - не более 3.0 кПа.

НО Если бы площадь постоянно открытых проемов в помещении (ƩF)- 0м² то получилось бы следующее

МАОС = 1,4 · 1 · 1 · 1 · 0,05 · 855,0 = 59,85 кг

I =59,85 / (855 · 47) = 0.0015 кг/(м3с)

Рассчитаем избыточное давление при подаче огнетушащего аэрозоля в помещение
Избыточное давление в герметичных помещениях определяется по формуле
Рm = ((0,0265 · Q · МАОС) / (S · ƮАУАП)) · (1 - exp(-0,0114 · (S · ƮАУАП) / V)

Рm = ((0,0265 · 2989518 · 59,85) / (553,6 · 47)) · (1 - exp(-0,0114 · (553,6 · 47) / 855) = 52 Па

Объясните мне дураку почему когда в помещении появляется постоянно открытый проём избыточное давление возрастает с 52 Па до 1.52 кПа?
Я уже себе голову сломал.







Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
batrysh
сообщение 31.1.2015, 0:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 246
Регистрация: 14.6.2010
Из: СПб
Пользователь №: 61096



Цитата
Объясните мне дураку почему когда в помещении появляется постоянно открытый проём избыточное давление возрастает с 52 Па до 1.52 кПа?
Я уже себе голову сломал.

Если грубо то так: тушение пожара - прерывание поступления кислорода к поверхности на которой происходит процесс окисления, значит в закрытом объёме нагнетая газовую среду (увеличивая давление) мы разбавляем кислород до концентрации не достаточной для продолжения реакции окисления (точнее реакция окисления продолжается но в связи с тем , что поступление кислорода в помещение ограничено (поступление за счёт малой площади неплотностей в перекрытиях и проёмах и т.д.)) - скорость реакции становиться крайне низкой вплоть до самозатухания. При увеличении площади притока кислорода (воздуха) за счёт открытия проёмов , для прерывания соответствующего притока , приходится увеличивать поступление замещающей воздух среды т.е. увеличивать число генераторов, таким образом , чтобы обеспечить давление воздухазамещающей среды в помещении в защищаемой области значительно больше чем за пределами проёмов и предотвратить поступление новых порций окислителя. Ну это так, чисто мои логические рассуждения....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Krekoten_ek
сообщение 9.4.2019, 15:52
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 10.10.2013
Пользователь №: 208727



Цитата(Slavyanin @ 18.12.2014, 13:35) *
Доброго времени суток уважаемые специалисты! Прошу Вас развеять мои сомнения по вопросу расчета избыточного давления аэрозольного пожаротушения.
Исходные данные:
Площадь защищаемого помещения - 95,0 м², высота - 9 м. Объем (V) - 855 м3
Площадь постоянно открытых проемов в помещении (ƩF)- 0,197 м².
Расчет необходимого количества генераторов
МАОС = К1 · К2 · К3 · К4 · qн · V,кг
высота помещения 9 м тогда К1 = 1,4
К2 = 1 + U* · Ʈ
где U* - определенное по таблице К.1 приложения К СП 5.13130.2009
Значение Ʈ принимается равным 6 с; δ - параметр негерметичности защищаемого помещения, определяемый как отношение суммарной площади постоянно открытых проемов ƩF к объему защищаемого помещения V,
δ = ƩF/V = 0.00023 м-1
Ψ - параметр распределения негерметичности по высоте защищаемого помещения, определяемый как отношение площади постоянно открытых проемов, расположенных в верхней половине защищаемого помещения Fв, к суммарной площади постоянно открытых проемов помещения,
Ψ =(Fв/ƩF) · 100, %.
Площадь постоянно открытые проемов, расположены в верхней половине защищаемого помещения - 0,071 м2 , тогда Ψ = 56%. По таблице К.1 приложения К СП 5.13130.2009 определяем , что U=0,0177
Тогда К2 = 1 + 0,0177 ∙ 6 = 1,106
Коэффициент К3 :
К3 = 1,5 - для кабельных сооружений;
К3 = 1,0 - для других сооружений.
Для расчетов принимаем К3 = 1,0
Коэффициент К4 :
К4 = 1,15 - при расположении продольной оси кабельного сооружения под углом более 45o к горизонту (вертикальные, наклонные кабельные коллекторы, туннели, коридоры и кабельные шахты);
К4 = 1,0 - в остальных случаях.
Для расчетов принимаем К4 = 1,0
Тогда МАОС = 1,4 · 1,106 · 1 · 1 · 0,05 · 855,0 = 66,12 кг,
Для тушения пожара в помещениях зарядных потребуется генератор аэрозольного тушения «Страж-180» в количестве 8 шт. с массой заряда АОС 9 ±0,5 кг.
Пуск генераторов может производиться одновременно (одной группой)
Во время работы генераторов относительная интенсивность подачи аэрозоля должна удовлетворять условию
U>=U*
где U - относительная интенсивность подачи аэрозоля (отношение интенсивности подачи огнетушащего аэрозоля к нормативной огнетушащей способности аэрозоля для данного типа генераторов, U=I/qн), с-1; U = 0.0017/0,05 = 0.034 с-1
I - интенсивность подачи огнетушащего аэрозоля в защищаемое помещение (отношение суммарной массы заряда АОС в группе генераторов установки к времени ее работы и объему защищаемого помещения), кг/(м3с).
I =66,12 / (855 · 47) = 0.0017 кг/(м3с)

А теперь самое интересное!!!

Рассчитаем избыточное давление при подаче огнетушащего аэрозоля в помещение
Избыточное давление в не герметичных помещениях определяется по формуле
Рm = k · A^n
при 0.01=< А =< 1.2 k = 20 кПа, n = 1,7
при А > 1.2 k = 32 кПа, n = 0.2
где А - безразмерный параметр, описываемый выражением
А = 1.13 · 10^-8 · (1 - 4.4 · 10^-3 · (S · ƮАУАП) / V) · (Q · I/ϭ)
A = 1.13 · 10^-8 · (1 - 4.4 · 10^-3 · (553.6 · 47) / 855) · (2989518 · 0.0017/0.00023) =0.22

Рm = 20 · 0.22^1.7 = 1.52 кПа
Установка удовлетворяет условию:
Рm < Рпред
где Рпред - не более 3.0 кПа.

НО Если бы площадь постоянно открытых проемов в помещении (ƩF)- 0м² то получилось бы следующее

МАОС = 1,4 · 1 · 1 · 1 · 0,05 · 855,0 = 59,85 кг

I =59,85 / (855 · 47) = 0.0015 кг/(м3с)

Рассчитаем избыточное давление при подаче огнетушащего аэрозоля в помещение
Избыточное давление в герметичных помещениях определяется по формуле
Рm = ((0,0265 · Q · МАОС) / (S · ƮАУАП)) · (1 - exp(-0,0114 · (S · ƮАУАП) / V)

Рm = ((0,0265 · 2989518 · 59,85) / (553,6 · 47)) · (1 - exp(-0,0114 · (553,6 · 47) / 855) = 52 Па

Объясните мне дураку почему когда в помещении появляется постоянно открытый проём избыточное давление возрастает с 52 Па до 1.52 кПа?
Я уже себе голову сломал.


А почему во втором расчете избыточное давление в Па, а не кПа??? В СП 5.13130 прил Л гооврится, что в кПа???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2024, 14:33