> Проектирование снабжения техническими газами, Азот, водород, гелий, сжатый воздух, аргон...
roland
сообщение 13.10.2011, 19:11
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 16.10.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 24083



Доброго времени суток!

Прошу помочь мне разобраться в следующей ситуации. Необходимо выполнить проект на снабжение техническими газами медицинского диагностического центра позитронно-эмиссионой томографии. Есть перечень необходимых газов (азот, аргон, водорот, гелий) для оборудования. Есть требования к чистоте этих газов. Примерная трасса как должны проходить газопроводы и давление в них. Какую литературу необходимо прочитать чтобы грамотно составить тех. задание на проектирование, что должно быть в нем еще кроме описанной информации? На основании какой нормативно-технической документации должен выполняться проект и составляться ТЗ? Буду признателен если кто-нибудь вышлет пример ТЗ в личку.

Заранее всем спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 13.10.2011, 20:01
Сообщение #2


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(roland @ 13.10.2011, 20:11) *
Доброго времени суток!

Прошу помочь мне разобраться в следующей ситуации. Необходимо выполнить проект на снабжение техническими газами медицинского диагностического центра позитронно-эмиссионой томографии. Есть перечень необходимых газов (азот, аргон, водорот, гелий) для оборудования. Есть требования к чистоте этих газов. Примерная трасса как должны проходить газопроводы и давление в них. Какую литературу необходимо прочитать чтобы грамотно составить тех. задание на проектирование, что должно быть в нем еще кроме описанной информации? На основании какой нормативно-технической документации должен выполняться проект и составляться ТЗ? Буду признателен если кто-нибудь вышлет пример ТЗ в личку.

Заранее всем спасибо!

Никакого ТЗ и проекта Вам не надо. Свяжитесь с локальными поставщиками баллонных рамп, они вам всё запроектируют бесплатно (там трубки на четверть дюйма, гнутся руками). Если не найдёте челябинских, то могу в личку скинуть контакт украинских.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nevin
сообщение 13.10.2011, 20:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 1.3.2008
Из: Ставрополь
Пользователь №: 16117



ПБ 11-544-03 "ПРАВИЛА безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха".

и в нормативах на медецинские учреждения точно видел, название правда непомню
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
roland
сообщение 14.10.2011, 7:51
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 16.10.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 24083



Цитата(Patorok @ 13.10.2011, 22:01) *
Никакого ТЗ и проекта Вам не надо. Свяжитесь с локальными поставщиками баллонных рамп, они вам всё запроектируют бесплатно (там трубки на четверть дюйма, гнутся руками). Если не найдёте челябинских, то могу в личку скинуть контакт украинских.

Ну вот они же на какие то документы при проектировании опираются?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Linl
сообщение 14.10.2011, 12:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 19.7.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 65273



Тут необходимо начинать с томографа - модель, изготовитель и прочее. Если сам томограф определен, то изготовитель его должен задать все условия обеспечения названными газами либо отдельным заданием, либо информацией на своем сайте.
А, собственно, что надо сделать- то - рабочую или проектную документации. От этого и будет зависеть форма ТЗ (ЗП) и комплекс необходимой нормативно-технической документации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolant
сообщение 14.10.2011, 13:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.9.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 38415



ВСН 21-62 Временные указания по приемке, выдаче, хранению, транспортировке и использованию балло
нов с ацетиленом, кислородом и другими взрывоопасными газами.doc 71 168 21.01.2010 12:05 -a--
Инструкция по охране труда при хранении газовых баллонов.doc 52 736 04.10.2010 11:55 -a--
ПБ 09-566-03 Правила безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняю
щихся жидкостей под давлением.doc 422 912 21.01.2010 14:52 -a--
ПОТ Р М-019-2001 Межотраслевые правила по охране труда при производстве ацетилена, кислорода, пр
оцессе напыления и газоплазменной обработке металлов.doc 966 656 04.10.2010 11:02 -a--
СТО 002 099 64.doc
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 14.10.2011, 14:44
Сообщение #7


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(roland @ 14.10.2011, 7:51) *
Ну вот они же на какие то документы при проектировании опираются?

Опираются на задание (тицните им пальцем чего, куда и сколько подвести надо). Разводка полудюймовыми микротрубками из нержавейки на пресс-фиттингах. Главное, шоб балонов в рампе на одной стене было не более 12 шт, иначе начинается гимморой с разлётами осколков smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
roland
сообщение 14.10.2011, 18:10
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 16.10.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 24083



По порядку.

Прошу прощения, а причем здесь томограф то? Газы используются циклотроном и лабораторией синтеза и качества. Их производители и выдали ту информацию которую я написал в своем первом сообщении. А томографу нужно рентген-контрастное вещество и то не в нем самом. Выполнить необходимо Рабочий проект по которому будет производиться монтаж. И, если не трудно, про форму ТЗ по подробнее? Есть ли какие нибудь рекомендации по его написанию?

А почему именно нержавейка? И где это написано? И где ставить рамповую (опять же где это написано?)?

Возможно ответы есть в документах которые посоветовал tolant. Пока не успел посмотреть. Посмотрю, возможно, возникнут новые вопросы.

Но, вообще, получается что исходных данных достаточно, для того чтобы организация, которая будет заниматься монтажем, выполнила проект?

Сообщение отредактировал roland - 14.10.2011, 18:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nevin
сообщение 14.10.2011, 20:10
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 1.3.2008
Из: Ставрополь
Пользователь №: 16117



Нормы по проектированию медицинских учреждений смотрите, там точно будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nevin
сообщение 15.10.2011, 18:38
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 1.3.2008
Из: Ставрополь
Пользователь №: 16117



ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(к СНиП 2.08.02-89)
Раздел I - Общие положения.
Инженерное оборудование
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Linl
сообщение 15.10.2011, 23:06
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 19.7.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 65273



Ищите у заказчика комплекса задание от поставщика циклотрона, уточняйте у заказчика потребность в радиоизотопах. Как правило поставляемые циклотронные комплексы обладают большими возможностями, чем потребность заказчика в рамках его бюджетных возможностей, если это не богатый спонсорами научно-исследовательский центр.
В любом случае, рабочая документация никакого отношения к медицинским газам не имеет, это чисто технологические трубопроводы, к которым в обязательном порядке должны применяться требования, налагаемые поставщиком циклотронного комплекса (изготовителем).
ВСН 362-87 Изготовление, монтаж и испытание технологических трубопроводов на Рy до 10 МПа
ВСН 49-83 Инструкция по проектированию межзаводских трубопроводов газообразных кислорода, азота, аргона
ВСН 50-83 Инструкция по проектированию трубопроводов жидких продуктов разделения воздуха
ПБ 03-576-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением
ПБ 03-581-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов (Он обязательно должен присутствовать в технологии подготовки радиоизотопов)
ПБ 03-585-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов
ПБ 03-598-03 Правила безопасности при производстве водорода методом электролиза воды (основной компонент любого циклотронного комплекса GE, Simmens и иже с ними)
ПБ 11-544-03 Правила безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха
ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации
ППБО 07-91 Правила пожарной безопасности для учреждений здравоохранения ( я думаю - это единственное, что применительно к здравоохранению)
Остальное мелочи, которые должны проявиться в процессе выполнения работы.
Основная трудность - соединить требования ГОСТа РФ по маркировке с требованиями. которые предъявляет поставщик циклотрона.
Если достанете требования поставщика - удача у Вас в руках, если нет - то вся труба обязательно нержа, бухтовая от редукторов до циклотрона, очищенная, пассивированная по внутренней поверхности (вроде писали о чистоте газов), соединения только пресс-фитинг (не дай Бог иного придумать).
Суть всех проблем в том, что рожденные в циклотроне газы вводятся в кровь пациента и если что не так - четыре сбоку - Ваших нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
roland
сообщение 16.10.2011, 9:45
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 16.10.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 24083



Всем спасибо за помощь, особенно Linl!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex34
сообщение 17.12.2019, 15:05
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 22.3.2017
Пользователь №: 317953



Кто писал записку на стадию П для спецгазов (азот, кислород)? Есть у кого для примера?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pavel1111
сообщение 19.9.2023, 14:46
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 18.12.2017
Пользователь №: 333812



Проектирую системы медицинского газоснабжения в соответствии с ПП87.

Имеются все допуски, опыт работы с ОПО. Прохожу ГГЭ, негос.экспертизу, ЭПБ.
- составляю ТЗ на проектирование,
- консультирую,
- выдаю ТЗ смежникам,
- подбираю оборудование, предоставляю КАЦ.

1.Гарантирую высокое качество выполненных работ
2.Соблюдаю сроки
3.Индивидуальный подход, по цене - договоримся.

Референс-лист направлю по запросу.
Имею статус ИП.
По всем вопросам писать на info@mge-group.ru
или в вотсапп 89093789666
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 20:56