Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> глубина прокладки футляра, ГОСТ Р 55990-2014
Marat_nk
сообщение 7.11.2019, 18:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 17.7.2017
Из: Москва
Пользователь №: 324951



Если у меня водовод который надо закладывать ниже глубины промерзания, могу ли его положить под дорогой в футляре только 0,5 метров от глубины кювета дороги?

Сообщение отредактировал Marat_nk - 7.11.2019, 18:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tardis
сообщение 14.11.2019, 15:10
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 12.7.2019
Пользователь №: 362849



Цитата(Marat_nk @ 7.11.2019, 18:35) *
Если у меня водовод который надо закладывать ниже глубины промерзания, могу ли его положить под дорогой в футляре только 0,5 метров от глубины кювета дороги?

п.9.3.2 и 9.3.3 Допускается уменьшать глубину заложения на основании теплотехнических расчетов, применения дополнительных мероприятий (теплоизоляция и др.).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 16:12