> участок трубопровода с реверсивным потоком кислорода
ТГС
сообщение 16.5.2019, 12:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 30.7.2009
Пользователь №: 36682



Есть такая тема!
На металлургическом комбинате появилась необходимость сделать реконструкцию кислородного производства с изменением схемы распределения кислорода по потребителям.
В результате появилась проблема при подключении существующих реципиентов кислорода давлением 2,5 МПа к новым трубопроводам кислорода.
Длина участка от точки врезки в основной трубопровод на реципиенты возросла на 200 м, при существующих 20 м. Трубопровод из углеродистой стали.
Проблема в том, что в п.4.6 ВСН 10-83 нет ограничений по длине участка трубопровода кислорода с реверсивным потоком.
Есть сомнение, что участок трубопровода с реверсивным потоком кислорода может быть такой длины - 220 м.
Ведь при длине трубопровода более 250 м даже при отсутствии реверсивных потоков перед арматурой требуется фильтр (п.4.22 ВСН 10-83).
А тут реверсивный поток и фильтр не поставить!
Рекомендаций Гипрокислорода на этот счет нет.
Может кто встречался с требованиями по длинам участков с реверсивными потоками кислорода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТГС
сообщение 2.9.2019, 9:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 30.7.2009
Пользователь №: 36682



Добрый день!
Проблему обошли за счет продления точки подключения новых трубопроводов кислорода как можно ближе к реципиентам, перед обратными клапанами и врезкой на реципиенты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 8:16