Есть такая тема! На металлургическом комбинате появилась необходимость сделать реконструкцию кислородного производства с изменением схемы распределения кислорода по потребителям. В результате появилась проблема при подключении существующих реципиентов кислорода давлением 2,5 МПа к новым трубопроводам кислорода. Длина участка от точки врезки в основной трубопровод на реципиенты возросла на 200 м, при существующих 20 м. Трубопровод из углеродистой стали. Проблема в том, что в п.4.6 ВСН 10-83 нет ограничений по длине участка трубопровода кислорода с реверсивным потоком. Есть сомнение, что участок трубопровода с реверсивным потоком кислорода может быть такой длины - 220 м. Ведь при длине трубопровода более 250 м даже при отсутствии реверсивных потоков перед арматурой требуется фильтр (п.4.22 ВСН 10-83). А тут реверсивный поток и фильтр не поставить! Рекомендаций Гипрокислорода на этот счет нет. Может кто встречался с требованиями по длинам участков с реверсивными потоками кислорода?
|