> Склад хранения уксусной кислоты
aidar199411
сообщение 24.1.2019, 13:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 25.9.2018
Пользователь №: 348376



Подскажите какими нормами руководствоваться при проектировании наружного склада хранения уксусной кислоты? Продукт относится к ЛВЖ. Храниться под азотной подушкой. Нормы складов ЛВЖ под давлением как я понимаю не подходят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
горе_инженер
сообщение 31.1.2019, 10:38
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 19.7.2013
Пользователь №: 199547



ПРИКАЗ
от 11 марта 2013 года N 96
Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств"*
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
99887766
сообщение 31.1.2019, 15:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96457



Цитата(горе_инженер @ 31.1.2019, 10:38) *
ПРИКАЗ
от 11 марта 2013 года N 96
Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств"*


НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СКЛАДОВ ЖИДКИХ СРЕДСТВ ХИМИЗАЦИИ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 31.1.2019, 17:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Цитата(99887766 @ 31.1.2019, 17:19) *
ХИМИЗАЦИИ

вряд ли
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 31.1.2019, 17:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Twonk @ 31.1.2019, 17:35) *
вряд ли

Может и не так, не могу утверждать - по области применения не поймёшь, но
Цитата
3.32 На прирельсовых складах резервуары для хранения легко застывающих химических консервантов (муравьиной и уксусной кислот) должны быть снабжены устройствами для обогрева и теплоизолированы. Температурные пределы замерзания кислот приведены в приложении В.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
горе_инженер
сообщение 1.2.2019, 10:05
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 19.7.2013
Пользователь №: 199547



Цитата(ИОВ @ 31.1.2019, 18:56) *
Может и не так, не могу утверждать - по области применения не поймёшь, но

Если объект ОПО, то ФНП не избежать. Применение всего остального, это лишь дело проектировщика, к обязательному исполнению только федеральные законы.
помимо ОПВБ, тут будет применим приказ приказ N599, там есть отдельный раздел по кислотам и щелочам

Сообщение отредактировал горе_инженер - 1.2.2019, 10:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
горе_инженер
сообщение 1.2.2019, 10:26
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 19.7.2013
Пользователь №: 199547



Хотя #599 только для неорганических кислот, так что не применим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2024, 17:44