venin
сообщение 18.2.2020, 16:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.8.2014
Из: г. Люберцы, МО
Пользователь №: 242678



Всем доброго дня!

Подскажите пожалуйста в каком документе можно посмотреть степень огнестойкости (EI или Е) НЗ клапана для приточной противодымной вентиляции (возмещение объемов удаляемых продуктов горения из коридоров жилого дома)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 18.2.2020, 17:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3502
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



СП 7.13130.2013 п7.14 и ниже

Сообщение отредактировал Composter - 18.2.2020, 17:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
venin
сообщение 19.2.2020, 14:36
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.8.2014
Из: г. Люберцы, МО
Пользователь №: 242678



В 7.14 подпункт К - для этого случая в СП не указана степень огнестойкости...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 19.2.2020, 14:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3502
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(venin @ 19.2.2020, 14:36) *
В 7.14 подпункт К - для этого случая в СП не указана степень огнестойкости...

мало того что ленивый так и читать не умеете?
Цитата(Composter @ 18.2.2020, 17:27) *
СП 7.13130.2013 п7.14 и ниже!!!

так лень еще 5 пунктов прочитать?

Сообщение отредактировал Composter - 19.2.2020, 14:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gratdor
сообщение 20.2.2020, 14:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 30.11.2010
Пользователь №: 83632



Цитата(venin @ 18.2.2020, 18:40) *
Всем доброго дня!

Подскажите пожалуйста в каком документе можно посмотреть степень огнестойкости (EI или Е) НЗ клапана для приточной противодымной вентиляции (возмещение объемов удаляемых продуктов горения из коридоров жилого дома)?

Могу ошибаться, но в действующей редакции СП нет четкого указания степени огнестойкости клапанов для систем компенсации ДУ. По п.8.8 для систем с естественным притоком нет вообще никаких прямых требований по огнестойкости, для систем с механическим побуждением написано про "противопожарные клапаны". Дымовые - по определению являются противопожарными с пределом по потере плотности.
В давно обещанной, но все никак не выходящей, новой редакции СП 7 требования к клапанам компенсации будут дописаны в подпункт 7.17 д) со степенью огнестойкости EI30.
Почему (аналогично системам ДУ) будет не разрешено применять непосредственно в проемах шахт клапаны со степенью огнестойкости E30 мне не понятно.

Сообщение отредактировал Gratdor - 20.2.2020, 14:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 6:34