Цитата(venin @ 18.2.2020, 18:40)
Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста в каком документе можно посмотреть степень огнестойкости (EI или Е) НЗ клапана для приточной противодымной вентиляции (возмещение объемов удаляемых продуктов горения из коридоров жилого дома)?
Могу ошибаться, но в действующей редакции СП нет четкого указания степени огнестойкости клапанов для систем компенсации ДУ. По п.8.8 для систем с естественным притоком нет вообще никаких прямых требований по огнестойкости, для систем с механическим побуждением написано про "противопожарные клапаны". Дымовые - по определению являются противопожарными с пределом по потере плотности.
В давно обещанной, но все никак не выходящей, новой редакции СП 7 требования к клапанам компенсации будут дописаны в подпункт 7.17 д) со степенью огнестойкости EI30.
Почему (аналогично системам ДУ) будет не разрешено применять непосредственно в проемах шахт клапаны со степенью огнестойкости E30 мне не понятно.
Сообщение отредактировал Gratdor - 20.2.2020, 14:15