Совместная работа ДУ и ПД |
|
|
|
15.2.2020, 19:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 1.4.2007
Пользователь №: 6896
|
Коллеги, добрый вечер. Интересует ваше мнение по такому вопросу: Как вы учитываете поток воздуха через открываемую (открытую) дверь лестницы Н2 или т/ш в работе дымоудаления/компенсации прилегающего коридора или помещения? 1. Считаем, что доп. расход через открываемую дверь укладывается в 30% компенсации прилегающего коридора? (А что если не укладывается? И при закрытой двери этих 30% не будет и система ДУ коридора не даст нужный расход-компенсации-то не хватает?) 2. Считаем, что открывание двери кратковременное и дополнительный воздух из лестницы не вносит существенного дисбаланса? 3. Согласно МР балансируем массовые расходы воздуха из лестницы и ДУ коридора и при открытии двери лестницы отключаем компенсацию коридора-ДУ коридора компенсируется воздухом из лестницы?
|
|
|
|
|
18.2.2020, 8:52
|
интересующийся
Группа: Участники форума
Сообщений: 517
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64
|
Это же относится к зонам безопасности, расход воздуха на открытую дверь превышает расход на компенсацию ДУ.
4. Выполняю компенсацию ДУ с естественным побуждением и все само собой балансируется.
Сообщение отредактировал Prasolov - 18.2.2020, 8:58
|
|
|
|
|
18.2.2020, 14:17
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8797
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501
|
Давным давно, когда ещё не было и речи о компенсационных притоках, эксперт заставил сделать приток в коридор с ДУ, отказав засчитывать подпор в л/к, т.к. дверь не в ту сторону открывается и воздух не пойдёт куда мне надо. Да и вообще, как рассчитать алгоритм поступления воздуха из лестницы, если выходить будут с разных этажей. И как куда и сколько воздуха пойдёт - не понятно. Короче, п.2.
|
|
|
|
|
18.2.2020, 19:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Skripun @ 15.2.2020, 19:59) Интересует ваше мнение по такому вопросу: Как вы учитываете поток воздуха через открываемую (открытую) дверь лестницы Н2 или т/ш в работе дымоудаления/компенсации прилегающего коридора или помещения? 1. Считаем, что доп. расход через открываемую дверь укладывается в 30% компенсации прилегающего коридора? (А что если не укладывается? И при закрытой двери этих 30% не будет и система ДУ коридора не даст нужный расход-компенсации-то не хватает?) 2. Считаем, что открывание двери кратковременное и дополнительный воздух из лестницы не вносит существенного дисбаланса? 3. Согласно МР балансируем массовые расходы воздуха из лестницы и ДУ коридора и при открытии двери лестницы отключаем компенсацию коридора-ДУ коридора компенсируется воздухом из лестницы? Беда как раз в том, что мало кто это учитывает! Правильный вариант № 3. Обсуждали несколько раз, например, так: Цитата(NOVIK_N @ 7.8.2018, 23:57) Неработоспособность системы противодымной вентиляции (ПДВ) коридора заключается не только в отсутствии регулирования системы по дисбалансу, но и в том, что когда она начинает взаимодействовать с системой ПДВ тамбур-шлюза (ЛК Н3) или ЛК Н2, с атмосферой при выходе эвакуирующихся на ЛК Н1, то нужный расход через открытый проем эвакуационного выхода из коридора не получается и дым начинает поступать из коридора на дальнейшие пути эвакуации. Чтобы этого не было, надо при исчезновении разрежения в коридоре отключать компенсирующую подачу в него воздуха. Это кто нибудь делает? Цитата(ИОВ @ 8.8.2018, 9:15) Никто не делает! Более того, большинство проектировщиков даже не понимает/не ощущает этой проблемы. В основном из-за отсутствия соответствующих указаний в СП 7 и отсутствия обратной связи с монтажниками/наладчиками, занимающихся сдачей систем в эксплуатацию. Также в широком доступе нет обзоров и обсуждений конкретных сложностей в реальных условиях пожара для систем, запроектированных по действующему сегодня СП 7. Цитата(EJIEHA @ 18.2.2020, 14:17) Короче, п.2. Это неверно! - см. мой ответ ув. SkripunЦитата(Prasolov @ 18.2.2020, 8:52) 4. Выполняю компенсацию ДУ с естественным побуждением и все само собой балансируется. В этом случае необходимо учитывать разрежение в помещении/коридоре с ДУ при расчёте подпоров в ЛК типа Н2 и в ЛШ - в расчётных формулах присутствует величина 20 Па, справедливая только при нулевом дисбалансе в смежном помещении/коридоре.
|
|
|
|
|
18.2.2020, 23:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 1.4.2007
Пользователь №: 6896
|
Если вариант с временным отключением компенсации: А кто-то хоть раз защищал в экспертизе и сдавал такой проект? Ведь с точки зрения некоторых людей может показаться кощунством вмешиваться в работу компенсации-включать/отключать её.
И опять же есть вопрос: если мы приняли вариант 3 (с временным отключением компенсации) и имеем эвакуацию большого кол-ва людей единовременно (зал театра или что-то подобное), то вполне вероятно, что когда первые люди уже выйдут по лестнице на улицу-последние ещё не зайдут в лестницу и мы получим две открытых двери в лестнице Н2 с условно половинным расходом в каждую дверь. А компенсацию коридора мы уже отключили при этом (дверь в лестницу держат открытой входящие в неё люди). И вопрос как будет работать ДУ коридора?
Сообщение отредактировал Skripun - 18.2.2020, 23:27
|
|
|
|
|
19.2.2020, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1419
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71
|
Цитата(Skripun @ 18.2.2020, 23:24) ...с точки зрения некоторых людей может показаться кощунством вмешиваться в работу компенсации ... После того, как более 30 лет о введении в нормы компенсации даже и не задумывались, в данном случае думать о "кощунстве" будет сильным преувеличением. Цитата(Skripun @ 18.2.2020, 23:24) И опять же есть вопрос: если мы приняли вариант ...с временным отключением компенсации... и имеем эвакуацию ... когда первые люди уже выйдут по лестнице на улицу-последние ещё не зайдут в лестницу и мы получим две открытых двери в лестнице Н2 с условно половинным расходом в каждую дверь. А компенсацию коридора мы уже отключили при этом (дверь в лестницу держат открытой входящие в неё люди). И вопрос как будет работать ДУ коридора? Компенсация нужна для того, чтобы дверь открывалась, а вытяжка - для того, чтобы дым не выходил через эвакуационный выход на дальнейшие пути эвакуации (создается определенная скорость воздуха через дверной проем). Если при открытой двери будет происходить параллельная подача воздуха в коридор, то через дверной проем будет проходить меньшее количество воздуха по сравнению с отключенным состоянием компенсации.
|
|
|
|
|
19.2.2020, 11:11
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8797
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501
|
Цитата(ИОВ @ 18.2.2020, 19:32) Это неверно! - см. мой ответ ув. Skripun Ну-ну. Я практик, а не теоретик.
|
|
|
|
|
19.2.2020, 19:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1419
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71
|
Цитата(EJIEHA @ 19.2.2020, 11:11) Ну-ну. Я практик... Ув. практик, Вам не кажется, что с отечественной практикой не все в порядке. Сперва несколько десятилетий проектировали ПДВ коридора без компенсации, теперь делаем компенсацию, но плюем на строго нормируемый, например, у соседей в ЕС параметр - скорость воздушного потока в проеме эвакуационного выхода из задымленного коридора?
|
|
|
|
|
19.2.2020, 21:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32791
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(NOVIK_N @ 19.2.2020, 19:26) Ув. практик, Вам не кажется, что с отечественной практикой не все в порядке. Сперва несколько десятилетий проектировали ПДВ коридора без компенсации, теперь делаем компенсацию, но плюем на строго нормируемый, например, у соседей в ЕС параметр - скорость воздушного потока в проеме эвакуационного выхода из задымленного коридора? и еще хуже даже. Ладно хоть эта скорость в проеме, хоть 20 ПА(что собственно практически о том же), но реально дверь открыть проблема и особенно в условиях комплексных испытаний- нет дыма с Т высокой и еще нет полного давления развиваемого системой ДУ с учетом естественной разницы, но каждый паскаль на двери ощущается весьма существенным.И это не пресловутая фуражка, которая при правильной работе типа может не падать с решетки клапана и собственно там реально цифры подходящие , а вот с дверью на предмет открыть при включенной ДУ иеще без компенсации там эти паскали или скорость не присутствует в "ощущаемых кончиками пальцев циферках". Да и даже тех же давлений развиваемых вентом при испытаниях на холодную нет в проектах до сих пор и нет требований об этом. И щурятся из под фуражек ехидно глаз. А ЕС, ну и ЕС, чего с их норм нам тут в нашем нормативно правовом поле? Тем более, что нельзя кусок норматива использовать(тут играть, а тут не играть), только полностью, что при упоминании в задании на проектирование ЕСнорм приведет к такому бардаку и проблемам с проектом, что потом не разгрести будет.
|
|
|
|
|
19.2.2020, 21:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(EJIEHA @ 19.2.2020, 11:11) Ну-ну. Я практик, а не теоретик. ??? На сколько помню, Вы проектировщик, а не монтажник/наладчик/эксплуатационник. Тогда практика-то откуда? В СП 7 есть указание: Цитата 7.4 ... При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении допускается не более 30 %. При этом перепад давления на закрытых дверях эвакуационных выходов не должен превышать 150 Па. И нет разрешений для практиков не выполнять это указание. Или Вы вообще не понимаете, что при условиях по варианту 2 поста №1 дисбаланс будет уже положительный, а давление на закрытых дверях в коридоре будет превышать нормируемый максимум в 150 Па?
|
|
|
|
|
20.2.2020, 8:48
|
интересующийся
Группа: Участники форума
Сообщений: 517
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64
|
Цитата(ИОВ @ 18.2.2020, 19:32) Правильный вариант № 3. Цитата(Prasolov @ 18.2.2020, 8:52) 4. Выполняю компенсацию ДУ с естественным побуждением и все само собой балансируется. Цитата(ИОВ @ 18.2.2020, 19:32) В этом случае необходимо учитывать разрежение в помещении/коридоре с ДУ при расчёте подпоров в ЛК типа Н2 и в ЛШ - в расчётных формулах присутствует величина 20 Па, справедливая только при нулевом дисбалансе в смежном помещении/коридоре. А каким образом Вы достигаете этого "разрежения" при отключении вентилятора компенсации (вар. 3)?
|
|
|
|
|
20.2.2020, 12:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1419
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71
|
Цитата(Prasolov @ 20.2.2020, 8:48) каким образом Вы достигаете этого "разрежения" при отключении вентилятора компенсации (вар. 3)? Применяются ДВА средства препятствования попаданию дыма на пути эвакуации за коридором: - создание разряжения в коридоре при закрытой двери эвакуационного выхода с обеспечением возможности ручного открывания этой двери; - создание нормируемой скорости прохода воздуха через проем эвакуационного выхода при его открытой двери. Нетрудно заметить, что одновременно эти два средства работать не могут.
|
|
|
|
|
20.2.2020, 12:40
|
интересующийся
Группа: Участники форума
Сообщений: 517
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64
|
По какой причине невозможно реализовать эти Цитата ДВА средства в случае применения компенсации с ест. побуждением? И как они реализованы в случае компенсации с мех. побуждением, отключаемой на период открываеия двери ЛК Н2 или безопасной зоны МГН? В условиях нестационарного выделения продуктов горения. И в условиях несовпадения реальных и расчетных параметров продуктов горения. На семинаре Вашем я был и брошюру читал.
|
|
|
|
|
20.2.2020, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1419
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71
|
Цитата(Prasolov @ 20.2.2020, 12:40) По какой причине невозможно реализовать эти в случае применения компенсации с ест. побуждением? Вы же определяете производительность вытяжки при подаче воздуха через один проем, а при открытой двери у Вас работают ДВА проема, т.е. скорость через дверной проем будет существенно ниже расчетной. Цитата(Prasolov @ 20.2.2020, 12:40) И как они реализованы в случае компенсации с мех. побуждением...? В условиях нестационарного выделения продуктов горения. И в условиях несовпадения реальных и расчетных параметров продуктов горения. При открытой двери на начальной стадии пожара скорость воздуха в проеме будет больше, а при закрытой двери для компенсации вытяжки на начальной стадии пожара нужно подавать воздуха больше, чем в развитой стадии пожара.
|
|
|
|
|
20.2.2020, 16:27
|
интересующийся
Группа: Участники форума
Сообщений: 517
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64
|
Цитата(NOVIK_N @ 20.2.2020, 15:51) Вы же определяете производительность вытяжки при подаче воздуха через один проем, а при открытой двери у Вас работают ДВА проема, т.е. скорость через дверной проем будет существенно ниже расчетной. Не вижу принципиальной разницы между выключением вентилятора компенсации с мех. побуждением и закрытием клапана компенсации с ест. побуждением. Цитата(NOVIK_N @ 20.2.2020, 15:51) При открытой двери на начальной стадии пожара скорость воздуха в проеме будет больше, а при закрытой двери для компенсации вытяжки на начальной стадии пожара нужно подавать воздуха больше, чем в развитой стадии пожара. Самое интересное, КАК это выполнить, скрываете. Практических решений по балансировке вытяжной ДУ с компенсацией у нас не разработано. Видимо, Ваши усилия, прилагаемые в этом направлении, пока не привели к положительному результату. А в случае с компенсации с ест. побуждением для этого и делать ничего не нужно. Оно САМО. С определенными ограничениями по высоте здания, разумеется.
|
|
|
|
|
20.2.2020, 19:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1419
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71
|
Цитата(Prasolov @ 20.2.2020, 16:27) Не вижу принципиальной разницы между выключением вентилятора компенсации с мех. побуждением и закрытием клапана компенсации с ест. побуждением. Что за чудо-клапан, который сам будет закрываться и поддерживать нормируемый перепад давления на закрытой двери? Цитата(Prasolov @ 20.2.2020, 16:27) А в случае с компенсации с ест. побуждением для этого и делать ничего не нужно. Не совсем так, сперва придется добиться нормируемого перепада давлений на закрытой двери, а если еще припомнить, что он у нас в 3 раза выше европейского и позволяет открывать двери только физкультурникам, то думать о естественной компенсации совсем расхочется. Цитата(Prasolov @ 20.2.2020, 16:27) Самое интересное, КАК это выполнить, скрываете. Практических решений по балансировке вытяжной ДУ с компенсацией у нас не разработано. Так может быть пришло время отказаться от несуразно большой вытяжке из коридора, тогда и балансировку принудительной компенсации будет легче осуществить? Ведь сейчас она все равно не предохраняет от полного заполнения коридора дымом. Цитата(Prasolov @ 20.2.2020, 16:27) Видимо, Ваши усилия, прилагаемые в этом направлении, пока не привели к положительному результату. Пока мои усилия ограничились только постановкой проблемы. Да и решать в одиночку подобные проблемы не считаю целесообразным. Надо нашему профессиональному сообществу учиться консолидировать свои силы, а не заниматься иждивенчеством, ожидая от государства изменений, как манну небесную.
|
|
|
|
|
21.2.2020, 8:04
|
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Участники форума
Сообщений: 1974
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
|
Г-н NOVIK_N, очень уважаю Вас как профессионала. Но вот добиваться своих целей, объединёнными усилиями. Не получиться. Так работает система. Только индивидуальная позиция, маргинальная и бескомпромиссная. Это даёт результат. Коллективные обращения, дают отрицательный результат.
|
|
|
|
|
21.2.2020, 13:33
|
интересующийся
Группа: Участники форума
Сообщений: 517
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64
|
Цитата(NOVIK_N @ 20.2.2020, 19:09) Что за чудо-клапан, который сам будет закрываться и поддерживать нормируемый перепад давления на закрытой двери? Закрываться клапан будет тем же способом, каким будет выключаться вентилятор компенсации. Цитата(NOVIK_N @ 20.2.2020, 19:09) Не совсем так, сперва придется добиться нормируемого перепада давлений на закрытой двери, а если еще припомнить, что он у нас в 3 раза выше европейского и позволяет открывать двери только физкультурникам, то думать о естественной компенсации совсем расхочется. Перепад на закрытой двери определяется избыточным давлением подпора ЛК и потерями (гравитационными и на местных сопротивлениях) канала компенсации с ест побуждением. Несложно рассчитать диапазон высот/расходов/сечений, в котором условие 150Па будет соблюдаться.
|
|
|
|
|
21.2.2020, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1419
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71
|
Цитата(Prasolov @ 21.2.2020, 13:33) Закрываться клапан будет тем же способом, каким будет выключаться вентилятор компенсации. Различие в сложности управление стало понятно. Цитата(Prasolov @ 21.2.2020, 13:33) Перепад на закрытой двери определяется избыточным давлением подпора ЛК и потерями (гравитационными и на местных сопротивлениях) канала компенсации с ест побуждением. Несложно рассчитать диапазон высот/расходов/сечений, в котором условие 150Па будет соблюдаться. Честно, не просчитывал, но меня в первую очередь беспокоит возможность открытия двери физически не очень крепкими людьми, а не соблюдение нормативного атавизма в 150 Па.
|
|
|
|
|
21.2.2020, 16:11
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8797
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501
|
Цитата(NOVIK_N @ 19.2.2020, 19:26) Ув. практик, Вам не кажется, что с отечественной практикой не все в порядке. Сперва несколько десятилетий проектировали ПДВ коридора без компенсации, теперь делаем компенсацию, но плюем на строго нормируемый, например, у соседей в ЕС параметр - скорость воздушного потока в проеме эвакуационного выхода из задымленного коридора? Мне не кажется, я в этом уверена. Прикажете не проектировать в знак протеста?
|
|
|
|
|
21.2.2020, 17:06
|
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Участники форума
Сообщений: 1974
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
|
Г-жа EJIEHA, надо продолжать проектировать. У нас принципиально уничтожили институт наладчиков, без которых не возможно развитие, совершенствование, проектировщика как в индивидуальном, так и развитие коллективного интеллекта сообщества проектировщиков. Как работает вентиляция после монтажа и сдачи в эксплуатацию, проектировщику может сказать наладчик. Монтажники категорически против, фамилии этих монтажников хорошо известны. "Никаких аэродинамических испытаний", их девиз. Надо проектировать и лоббировать, свои интересы.
|
|
|
|
|
4.3.2020, 13:30
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99519
|
Подскажите пожалуйста, кто нибудь сталкивался с расчетом величины избыточного давления на закрытых дверях эвакуационных выходов при совместном действии приточно-вытяжных противодымных систем вентиляции??
|
|
|
|
|
11.3.2020, 23:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 1.4.2007
Пользователь №: 6896
|
Цитата(Таратыркин @ 21.2.2020, 17:06) Г-жа EJIEHA, надо продолжать проектировать. У нас принципиально уничтожили институт наладчиков, без которых не возможно развитие, совершенствование, проектировщика как в индивидуальном, так и развитие коллективного интеллекта сообщества проектировщиков. Как работает вентиляция после монтажа и сдачи в эксплуатацию, проектировщику может сказать наладчик. Монтажники категорически против, фамилии этих монтажников хорошо известны. "Никаких аэродинамических испытаний", их девиз. Надо проектировать и лоббировать, свои интересы. Если я правильно понял-Вы наладчик? Если у Вас есть желание, можно рассказать из опыта о самом наболевшем-самых распостранённых ошибках, которые вылезают при наладке. Я думаю, всем было бы интересно.
|
|
|
|
|
13.3.2020, 19:00
|
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Участники форума
Сообщений: 1974
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
|
Цитата(Skripun @ 11.3.2020, 23:10) Если я правильно понял-Вы наладчик? Если у Вас есть желание, можно рассказать из опыта о самом наболевшем-самых распостранённых ошибках, которые вылезают при наладке. Я думаю, всем было бы интересно. Г-н Skripun, просто рассказывать нет желания. Да наладчик по воздуху. Если Вы пригласите на свой объект, готов сделать замеры, снять видео, обсудить проект и как фактически работает вентиляция. Это очень эмоциональный проект. Обсуждать чужие ошибки не интересно, людям свойственно ошибаться.
|
|
|
|
|
13.3.2020, 19:47
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 28.2.2012
Из: Сибирь
Пользователь №: 141918
|
Проектирую противодымную защиту торгового центра. Столкнулся с тем, что коридор примыкает к двум ЛК Н2. Если все сделать по 3 варианту: Цитата 3. Согласно МР балансируем массовые расходы воздуха из лестницы и ДУ коридора и при открытии двери лестницы отключаем компенсацию коридора-ДУ коридора компенсируется воздухом из лестницы? То при одновременном открытии дверей ЛК на этаже, где пожар, расход воздуха, поступающего из двух лестничных клеток превысит расход вытяжной противодымной вентиляции. И как быть? Увеличивать в два раза расход вытяжной противодымной вентиляции?
|
|
|
|
|
16.3.2020, 7:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 1.4.2007
Пользователь №: 6896
|
Вопрос об возможности одновременного открытия дверей куда-либо (в обычный коридор, коридор безопасности) так же очень интересен. Для коридора безопасности общепринято (уж не понимаю до конца почему) принимать только одну открытую дверь (одну из десятка в него выходящих-например в торговом центре). Я бы на Вашем месте принимал что и дверь в коридор будет открыта только из одной лестницы единовременно (в данном случае, это похоже на правду если через этот коридор эвакуируется персонал). Хотя если посмотреть методику расчёта подпоров в лестницу, то там указано, что для Вашего случая предполагаются обе лестницы открыты в коридор. И тогда да, придётся увеличивать ДУ коридора...
Сообщение отредактировал Skripun - 16.3.2020, 8:08
|
|
|
|
|
6.4.2020, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 1.4.2007
Пользователь №: 6896
|
В продолжение изначального вопроса данной темы о совместной работе систем компенсации коридора и прилегающей лестницы (или т/ш) от ВНИИПО получен такой ответ (см. приложение)
|
|
|
|
|
6.4.2020, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Поясните, пжл, указывали ли Вы в запросе предлагаемый Вами способ/принцип временного отключения компенсирующего притока (по датчику давления в коридоре, блокировка с открыванием двери ЛК, другое)?
|
|
|
|
|
6.4.2020, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 1.4.2007
Пользователь №: 6896
|
Нет-сам способ управления не оговаривался. Вопрос был про сам принцип такой совместной работы.
|
|
|
|
|
6.4.2020, 15:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
В таком случае ответ является общим. Тогда мне не понятно - какие меры подразумевает ВНИИПО для непревышения нормируемого изб. давления в 150 Па в обсуждаемом нами случае повышения изб. давления в эв. коридоре. Если правильно понимаю, то при достаточно большом количестве эвакуирующихся в ЛК (двери одной или нескольких ЛК открыты продолжительно) в коридоре будет создано избыточное давление, не позволяющее запоздавшим эвакуирующимся открыть двери из помещений, выходящих в этот коридор.
|
|
|
|