Цитата(Nedich @ 25.9.2019, 10:57)
Коллеги, добрый день. Возник вопрос по подпору в ЛК типа Н2 и и тамбур шлюз при ней. Расчеты делаю в программе Климатвенмаш. Да, знаю, что не сертифицирована, но надо быстро прикинуть и дать ответ. По требованиям заказчика давление в ЛК не должно быть более 70 Па. Получается по расчету 117 Па. Перед ЛК сделан тамбур шлюз, тоже с подпором. По результатам расчета в программе - там вообще отрицательные давления получаются - что это такое за давление я вообще понять не могу.
Вопрос вот в чем. По сути давление в ЛК нормируется для того, чтобы можно было открыть дверь. Но ведь если у нас есть подпор в ЛК и подпор в тамбур-шлюз, то давление в ЛК препятствует открыванию двери из тамбура в ЛК, а избыточное давление в тамбур-шлюзе наоборот способствует открыванию двери из тамбура в ЛК. Можно ли как-то посчитать разницу этих давление и учитывать именно их при расчете разницы давления на двери в ЛК?
1. В нормах
нет требований по сертификации
программ расчёта систем ПДВ.
Тут вопрос совсем в другом -
нельзя пользоваться программой расчёта, в которой Вы не только не можете проанализировать результаты расчёта, а элементарно не понимаете этих результатов. Программа расчёта всего лишь усложнённый калькулятор, ускоряющий работу проектировщика. При этом вовсе не любого проектировщика, а способного правильно задать исходные данные, проанализировать ход расчёта и его конечные результаты. Если осмысления нет, то использование программы расчёта создаёт лишь
видимость расчёта при любой ошибке ввода исходных данных или сбое программы
2. Я не проверяю сАми расчёты, тем более, что Вы вырвали всего лишь фрагмент и не приложили
весь расчёт, включая исходные данные. Если расчёт верен, то
результат 117 Па показывает, что зАданные Заказчиком 70 Па можно обеспечить в ЛК только при зонировании ЛК и устройстве рассечки на этаже, ниже этажа, на котором расчётное давление превысило указанные 70 Па. Т.е. нужно предусматривать все мероприятия по последнему абзацу п. 7.16 СП 7, но для изб. давления 70 Па (по Заданию)
Если 70 Па указаны только в Задании Заказчика, а не в СТУ, то следует
официально информировать Заказчика, что либо нужно предусматривать ЛК с рассечкой, либо изменять Задание.
3. Собственно, именно о
таком непонимании и написано в моём п. 1.
Пока я уже не понимаю, что за расчёт Вы представили - не могу проанализировать этот
фрагмент расчёта. Во фрагменте упоминается ЛШ, а Вы пишете о ТШ при ЛК типа Н2 - нет совпадения в информации.
В общем случае результаты говорят о том, что при поддержании давления (системой ПДВ) в уровне геометрич. центра дверей рассчитываемого помещения 17,81 Па на 1-ом эт. давление на уровне центра дверей 17-го эт. составит (17,81+94,53) Па.
Нормы не требуют устройства ТШ с подпором перед ЛК типа Н2 - такое решение принято по СТУ?
4. Полагаю,
постановка вопроса неверна. По нормам допускаемое изб. давление и в ТШ и в ЛК 20...150 Па. Т.е. максимальна разность будет 150-20=130 Па, а минимальная 150-150=0 Па