Цитата(иван_01 @ 29.11.2018, 12:13)
Добрый день! Я проектирую уже давно но дымоудаление по новой методике пришлось считать только сейчас, подскажите пожалуйста как считать удельную приведенную пожарную нагрузку для расчета удаления дыма из коридора!? Откуда можно ее узнать? Это из квартиры? А если на этаже не одна квартира а 4 и разных? Из одной считать или суммировать? Короче одни вопросы, Методика ВНИИПО ничего об этом не говорит и методика АВОК
п. 7.1 СП 7.13130.2013:
Противодымную вентиляцию следует предусматривать для предотвращения поражающего воздействия на людей и (или) материальные ценности продуктов горения, распространяющихся во внутреннем объеме здания при возникновении пожара
в одном помещении на одном из этажей одного пожарного отсека.
По поводу остальных вопросов есть справочник СИТИС-СПН-1. В нем есть таблица 1 и таблица 2, из которых можно взять плотность пожарной нагрузки (МДж/м2) и низшую теплоту сгорания (МДж/кг). Зная площадь квартиры можно вычислить килограммы пожарной нагрузки.
Посчитайте по самой большой и по самой маленькой квартире, сравните результаты, примите наибольший.